Специальный язык разработки проверочных программ РЕТОМ-мастер.
Вопросы, касающиеся работы с программой РЕТОМ-Мастер, также можно обсудить с нашим специалистом Ивановым Сергеем:
ivanov-sa@dynamics.com.ru
т.(8352) 32-53-00 доб.907
Правила форума
Вопросы, касающиеся работы с программой РЕТОМ-Мастер, также можно обсудить с нашим специалистом Ивановым Сергеем:
ivanov-sa@dynamics.com.ru
т.(8352) 32-53-00 доб.907
-
semaa
- Сообщения: 1
- Зарегистрирован: 30 июн 2011, 17:18
Сообщение
semaa » 01 июл 2011, 13:40
Пишу макрос на VB. Не могу найти программный код как вывести постоянное напряжение на фазы A и B для получения более 120 вольт. По команде Result = Retom.SetAnalogChannelMode(RT_U1 Or RT_U2, rtDC_signal) на фазах A + и B + на N -. Как сделать A + и B -.
-
admin
- Администратор
- Сообщения: 360
- Зарегистрирован: 01 июл 2011, 09:31
Сообщение
admin » 01 июл 2011, 13:40
Здравствуйте!
Для фазы В введите значение напряжения со знаком минус (chanels.U(1).dAmpl = -120)