Ретом-61 ручное управление

Вопросы, связанные с установкой, обновлением и работой ПО РЕТОМ-51/61/71/61850.
Ответить
Wiktor
Сообщения: 2
Зарегистрирован: 07 дек 2013, 10:05

Ретом-61 ручное управление

Сообщение Wiktor » 17 дек 2015, 14:09

Прибор Ретом-61, ПО 4,0,5,2
В режиме ручного управления используем 2 канала тока (независимых).
Выставляем в канале Ia необходимый ток например 1А. Хотим управлять каналом Ia1 по условиям. Ставим курсор в поле Ia1. Задаем условия, например от 2-3А, жмем ок, "вкл". Курсор автоматически перескакивает на канал Ia и выставляет там 2А.
Это "баг" или "фича"?

Аватара пользователя
admin
Администратор
Сообщения: 360
Зарегистрирован: 01 июл 2011, 09:31

Re: Ретом-61 ручное управление

Сообщение admin » 22 дек 2015, 08:43

Здравствуйте!
Дополнительное окно Ia1 является вспомогательным.
Рекомендуем переключить схему - выставлять 1А поле Ia, а условие 2-3А задавать в основном окне Ia.
Один из параметров - изменение минимума (в данном случае 2 А) является общим для всех полей токов и может поле выставить в минимум (2А).

Ответить