Программа счетчики электроэнергии

Вопросы, связанные с установкой, обновлением и работой ПО РЕТОМ-51/61/71/61850.
Ответить
Dusty
Сообщения: 2
Зарегистрирован: 12 янв 2016, 10:21

Программа счетчики электроэнергии

Сообщение Dusty » 12 янв 2016, 10:27

Здравствуйте я инженер работаю на предприятии ПАТ "Азот" Черкассы. Мы пользуемся вашими устройствами "ретом 61", "ретом 41". У нас установлены 3-х проводные 2-х элементные счетчики 100В фирмы "Элвин". Мы хотим выполнить поверку этих счетчиков с помощью ретома 61. Программа которая установлена предназначена для поверки счетчиков 4-х проводных 3-х элементных 100В. Вы можете внести изменения в свою стандартную программу поверки счетчиков? Или дать нам возможность изменить эту программу самостоятельно.

Аватара пользователя
admin
Администратор
Сообщения: 360
Зарегистрирован: 01 июл 2011, 09:31

Re: Программа счетчики электроэнергии

Сообщение admin » 12 янв 2016, 16:05

Здравствуйте!
Мы можем посоветовать не подключать 3-ю фазу напряжения и 3-ю фазу тока (их нужно закоротить на нейтраль (4-я черная клемма). Заведите только Ua Ia и Ub Ib.
Программа считает выданную мощность Ua*Ia + Ub*Ib + Uc*Ic.
Если счетчик для 3-х фазной сети, он сам все пересчитает, иначе Вы можете после выбора 3-х фазной схемы обнулить Uc= Ic=0.

Dusty
Сообщения: 2
Зарегистрирован: 12 янв 2016, 10:21

Re: Программа счетчики электроэнергии

Сообщение Dusty » 22 янв 2016, 15:40

После проверки выяснилось, что при уменьшении скважности импульсов ниже 650мс
кол-во импульсов на показанном в программном интерфейсе светодиоде и счетчике совпадают,
но не совпадают с количеством посчитанных программой импульсов . Программа не досчитывает эти импульсы. Количество не посчитанных программой импульсов увеличивается с ростом частоты импульсов со счетчика.
Эта же проблема есть и на ретом 41.

Ответить

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 9 гостей