Текущая версия ПО 5.1.9. Аналогичная проблема наблюдалась и на версиях 5.1.5 и 5.1.6. (5.1.7 и 5.1.8 не устанавливал).
В режиме ручного управления независимыми источниками есть такая особенность, которая "портит жизнь".
Например, хотим изменять фазу тока Ia1 с заранее установленным шагом. При выключенном выключателе устанавливаю исходные параметры: ток Ia, его угол, ток Ia1 и его угол. Затем задаю шаг изменения угла (например, 0,5 градуса) отличный от значения по умолчанию (0,01 градуса). Делаю активным поле изменения фазы тока Ia1. Включаю выключатель. Активным становится почему-то поле тока Ia, а после перехода в поле задания фазы тока Ia1 шаг автоматически принимает значение по умолчанию (опять 0,01). Это очень неудобно, а иногда и может привести к повреждению проверяемого устройства РЗА.
Так при токах превышающих номинальные токи устройства РЗА длительность их протекания следует ограничивать, а при таком поведении Ретома приходится настройки производить уже после подачи токов. Необходимо, чтобы при включении выключателя активным оставалось последнее поле, а предварительно настроенные параметры в других полях не меняли значений.