Неправильное отображение тока

Вопросы, возникшие в процессе работы с устройствами РЕТОМ-51/61/71/61850.
Ответить
svn-52
Сообщения: 2
Зарегистрирован: 03 июн 2014, 19:44

Неправильное отображение тока

Сообщение svn-52 » 03 июн 2014, 19:53

При работе в режиме проверки реле-сопротивления величина выдаваемого тока и отображаемого отличается в 2 раза (выдает меньше чем показывает). Второй канал тока закорочен.

Аватара пользователя
admin
Администратор
Сообщения: 360
Зарегистрирован: 01 июл 2011, 09:31

Re: Неправильное отображение тока

Сообщение admin » 04 июн 2014, 10:03

Здравствуйте!
Выдержка из Руководства пользователя: "Перед началом работы с программой необходимо соединить токовые цепи РЕТОМ-61: канал IA соединить с каналом IA1, канал IB соединить с каналом IB1, канал IC соединить с каналом IC1, так как в данной программе проверяется дистанционная защита, имеющая трёхфазную токовую цепь. Кроме того, данное подключение позволит увеличить диапазон выдаваемых токов с 36 А до 72 А в трёхфазном режиме".

Ваш вопрос передан в Сервисную службу НПП "Динамика", с Вами свяжется наш специалист.

saifullin
Сообщения: 31
Зарегистрирован: 26 сен 2014, 13:48

Re: Неправильное отображение тока

Сообщение saifullin » 03 янв 2018, 11:00

Возможно по причине формулы расчёта .
При имитации двухфазного кз векторы повреждённых фаз развёрнуты на 180гр. Согласно формуле Zab=(Uab)\(Ia-Ib). Соот-но в знаменателе получается удвоенное значение, а при проверке в ПО Ретом числитель вдвое меньше, чем в заданный в уставках терминала (во вторичных величинах).

Ответить

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 11 гостей