Вопросы, возникшие в процессе работы с устройствами РЕТОМ-51/61/71/61850.
-
svn-52
- Сообщения: 2
- Зарегистрирован: 03 июн 2014, 19:44
Сообщение
svn-52 » 03 июн 2014, 19:53
При работе в режиме проверки реле-сопротивления величина выдаваемого тока и отображаемого отличается в 2 раза (выдает меньше чем показывает). Второй канал тока закорочен.
-
admin
- Администратор
- Сообщения: 360
- Зарегистрирован: 01 июл 2011, 09:31
Сообщение
admin » 04 июн 2014, 10:03
Здравствуйте!
Выдержка из Руководства пользователя: "Перед началом работы с программой необходимо соединить токовые цепи РЕТОМ-61: канал IA соединить с каналом IA1, канал IB соединить с каналом IB1, канал IC соединить с каналом IC1, так как в данной программе проверяется дистанционная защита, имеющая трёхфазную токовую цепь. Кроме того, данное подключение позволит увеличить диапазон выдаваемых токов с 36 А до 72 А в трёхфазном режиме".
Ваш вопрос передан в Сервисную службу НПП "Динамика", с Вами свяжется наш специалист.
-
saifullin
- Сообщения: 31
- Зарегистрирован: 26 сен 2014, 13:48
Сообщение
saifullin » 03 янв 2018, 11:00
Возможно по причине формулы расчёта .
При имитации двухфазного кз векторы повреждённых фаз развёрнуты на 180гр. Согласно формуле Zab=(Uab)\(Ia-Ib). Соот-но в знаменателе получается удвоенное значение, а при проверке в ПО Ретом числитель вдвое меньше, чем в заданный в уставках терминала (во вторичных величинах).
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 21 гость