Здравствуйте. При работе с Ретом-61(51) столкнулись с проблемой замера малых времён срабатывания и возврата реле. В заводском протоколе поверки за минимальную контрольную точку принимаете 0,5с. При таких величинах, действительно проблем в точности замера не возникает. Но при определении времени срабатывания и возврата реле на порядок меньше ( а в некоторых случаях необходима точность в тысячные доли секунды), появляются недопустимые погрешности измерения. И как следствие-невозможность точной настройки реле. За эталон принимали Ф291. Устройство эксплуатировалось в рабочем диапазоне температур. Как Вы видите данную проблему и её решение?

Зайцев Б.С.
Сообщения: 3
Зарегистрирован: 30 июн 2011, 16:53

Re: Замер малых времен срабатывания реле

Сообщение Зайцев Б.С. » 01 июл 2011, 12:53

Здравствуйте. Проблема измерения времени возврата промежуточных реле давно решена. В программе секундомер-регистратор необходимо использовать режим измерения времени возврата с помощью контакта выходного реле - «Возврат с 4-м вых. контактом». Обмотка проверяемого реле включается через контакт 4-го выходного реле. В обоих режимах устанавливаем одинаковое напряжение, например, =220В. Для выполнения точного измерения необходимо вычесть собственное время работы этого реле, т.е. измерить его и полученное значение ввести в поле «Вычитаемое из результата время». В противном случае появится дополнительная погрешность от времени размыкания контакта.

Изображение

Аватара пользователя
admin
Администратор
Сообщения: 360
Зарегистрирован: 01 июл 2011, 09:31

Re: Замер малых времен срабатывания реле

Сообщение admin » 01 июл 2011, 12:56

Более подобно вопрос "измерения коротких времен возврата у промежуточных реле постоянного тока" рассмотрен в "Часто задаваемых вопросах" в поддержке РЕТОМ-51 и поддержке РЕТОМ-61.

meszs
Сообщения: 2
Зарегистрирован: 30 июн 2011, 16:50

Re: Замер малых времен срабатывания реле

Сообщение meszs » 01 июл 2011, 12:56

Благодарю за информацию.