Как включить вакуумный выключатель Ретомом 51

Вопросы, возникшие в процессе работы с устройствами РЕТОМ-51/61/71/61850.
Ответить
kraft45
Сообщения: 1
Зарегистрирован: 03 авг 2016, 09:53

Как включить вакуумный выключатель Ретомом 51

Сообщение kraft45 » 03 авг 2016, 10:09

Здравствуйте. Проблема такая: Нужно сделать цикл включений-отключений вакуумного выключателя BB/TEL-10-1000. с блоком управления БУ/TEL -100/220-12-01А. Ретомом 21 проблем нет. А Ретомом 51 не получается. Действую так: выбираю во вкладке напряжения-источник -Uа +Uв Uс, ставлю нужное напряжение-220В, включаю клавишу ВКЛ на ретоме, все ок, напряжение на выходе есть. Как только включаю автомат питания на ВВ сразу отключается по перегрузу, пишет перегруз. На шлейфе токовые клеммы закорочены. Заранее спасибо.

Аватара пользователя
admin
Администратор
Сообщения: 360
Зарегистрирован: 01 июл 2011, 09:31

Re: Как включить вакуумный выключатель Ретомом 51

Сообщение admin » 04 авг 2016, 15:39

Здравствуйте!
Согласно характеристикам блока управления БУ/TEL -100/220-12-01А максимальная потребляемая мощность в процессе подготовки к включению - 50 Вт, 70 ВА. В зависимости от версии РЕТОМ-51 мощности источника напряжения может быть недостаточно.
Есть ли у Вас возможность запитать блок управления от источника постоянного тока подстанции, а управляющие воздействия осуществлять с помощью РЕТОМ-51?