Ретом 61 400В переменки

Вопросы, возникшие в процессе работы с устройствами РЕТОМ-51/61/71/61850.
Ответить
Евгений М
Сообщения: 2
Зарегистрирован: 04 май 2017, 15:28

Ретом 61 400В переменки

Сообщение Евгений М » 05 май 2017, 08:08

Доброе утро!
Подскажите как выдать с Ретом 61 переменное однофазное напряжение 400 В, при ручном управлении и выборе режима 405 В. В инструкции написано что соединяются три источника последовательно, как это сделать?

Аватара пользователя
admin
Администратор
Сообщения: 360
Зарегистрирован: 01 июл 2011, 09:31

Re: Ретом 61 400В переменки

Сообщение admin » 05 май 2017, 12:01

Здравствуйте!
Для выдачи напряжения до 405 В, необходимо:
1. в программе управления (каналы напряжения) выбрать режим 405 В;
2. соединить перемычкой клемму напряжения фазы "В" и нулевую клемму источника 3U0;
Выходными клеммами напряжения до 405 В будут являться клемма напряжения фазы "А" и фазная клемма источника 3U0

Евгений М
Сообщения: 2
Зарегистрирован: 04 май 2017, 15:28

Re: Ретом 61 400В переменки

Сообщение Евгений М » 05 май 2017, 13:08

Спасибо!

Ответить