Ручное управление 2 гармоникой

Вопросы, возникшие в процессе работы с устройствами РЕТОМ-51/61/71/61850.
Ответить
ArtemD
Сообщения: 2
Зарегистрирован: 24 сен 2013, 18:46

Ручное управление 2 гармоникой

Сообщение ArtemD » 11 янв 2018, 13:50

Здравствуйте. В ручном управлении пробуем проверить блокировку от второй гармоники в диф.защите трансформатора БМРЗ-153-УЗТ-01. Знак настройки гармоник в ручном управлении неактивен. Прибор Ретом-61, версия ПО 2.1.5, версия ПО внутри Ретома-2.14.11. Подскажите пожалуйста, в чем может быть проблема?

Аватара пользователя
admin
Администратор
Сообщения: 360
Зарегистрирован: 01 июл 2011, 09:31

Re: Ручное управление 2 гармоникой

Сообщение admin » 15 янв 2018, 10:10

Здравствуйте!
Функция "настройка гармоник" поддерживается только в РЕТОМ-61, работающих через Ethernet. Приборы, работающие через USB, эту функцию не поддерживают.
Несмотря на это, рекомендуем обновить версию ПО, так как сейчас актуальная версия № 5.1.6.

Кроме того, в ручном управлении задать частоту второй гармоники можно в поле "Частота".

Ответить