проверка ТЗНП 7SA522 на РЕТОМ -51

Вопросы, возникшие в процессе работы с устройствами РЕТОМ-51/61/71/61850.
Ответить
Andrew
Сообщения: 1
Зарегистрирован: 10 янв 2013, 01:35

проверка ТЗНП 7SA522 на РЕТОМ -51

Сообщение Andrew » 10 янв 2013, 08:53

Добрый день, подскажите пожалуйста, как проверить ТЗНП и орган направления мощности устройства 7SA522 на ретом 51?

Аватара пользователя
admin
Администратор
Сообщения: 360
Зарегистрирован: 01 июл 2011, 09:31

Re: проверка ТЗНП 7SA522 на РЕТОМ -51

Сообщение admin » 10 янв 2013, 16:30

Добрый день.
ТЗНП можно проверить в программе проверки реле тока. Орган направления мощности можно проверить во многих программах стандартного пакета: реле мощности, реле сопротивления, секундомер-регистратор и т.д.
У нас есть спецпрограмма автоматической проверки 7SA522 (ссылка)(в ней есть схемы подключения). Демонстрационная версия спецпрограммы входит в состав полного комплекта ПО РЕТОМ-51 (скачать).
ТЗНП и орган направления мощности проверяются в соответствии с принципом их работы.