Измерение времени с помощью РЕТОМ-51

Вопросы, возникшие в процессе работы с устройствами РЕТОМ-51/61/71/61850.
Ответить
alexRZA
Сообщения: 1
Зарегистрирован: 30 июн 2011, 17:33

Измерение времени с помощью РЕТОМ-51

Сообщение alexRZA » 01 июл 2011, 13:54

Добрый день.Подскажите пожалуйста как правильно измерить время через которое в проверяемом терминале разомкнётся контакт.
Секундомер в РЕТОМ-51 устроен так,что он останавливает отсчёт времени по любому изменению состояния выбранного входа РЕТОМ(с замкнутого на разомкнутое или наоборот).А как мне измерить интервал времени,если после пуска секундомера контакт в проверяемом устройстве РЗА сначала замыкается, а через некоторое время размыкается.При этом необходимо измерить время от старта до размыкания контакта. Секундомер-же останавливается уже после замыкания контакта.Как быть в таком случае?

Аватара пользователя
admin
Администратор
Сообщения: 360
Зарегистрирован: 01 июл 2011, 09:31

Re: Измерение времени с помощью РЕТОМ-51

Сообщение admin » 01 июл 2011, 13:55

Здравствуйте!
Замерить время в вышеописанной ситуации Вы можете несколькими способами:
1) необходимо выбрать исходное состояние контакта, по которому фиксируется время срабатывания. Если необходимо по размыканию - ставить "нормально замкнутое состояние" (в самой программе "Секундомер-регистратор"), тогда будет фиксироваться время при размыкании;
2) выставить значения доаварийного режима (Режим 1) таким образом, чтобы все его контакты вышли в исходное состояние, и уже после этого переключаться в аварийный режим через заданное время (Режим 2), тогда время измерится корректно;
3) всегда, независимо от выведенных и измеренных значений, можно открыть осциллограмму и посмотреть, как изменяется состояние контактов, и измерить времена.

Godstdt
Сообщения: 2
Зарегистрирован: 11 сен 2012, 19:16

Re: Измерение времени с помощью РЕТОМ-51

Сообщение Godstdt » 30 сен 2012, 19:22

Проверял в терминале 7SA611 "Siemens" комплекс направленной ТЗНП в программе "Реле тока" тремя парраллельными источниками тока (60А). Режим каналов напряжения "Зависимый от КЗ" с выставленными U и углом (70 эл.гр). Комплекс не пошёл. 3Uo в терминале-вычисляемая величина. Пробовал подавать разные фазы поочереди. Результат тот же. Для защит с отдельным физическим входом 3Uo проблем нет. После безуспешных попыток перешёл в программу "Миллисекундомер-регистратор" и там всё пошло. Правда желаемого ступенчатого графика там нет. у меня предложение: может можно как-нибудь добавить окошко с регулируемыми каналами напряжения в программу "Реле тока"?

Аватара пользователя
admin
Администратор
Сообщения: 360
Зарегистрирован: 01 июл 2011, 09:31

Re: Измерение времени с помощью РЕТОМ-51

Сообщение admin » 16 окт 2013, 15:48

Благодарю Вас за предложение по улучшению ПО РЕТОМ-51, оно передано разработчикам и будет учтено при разработке новой версии.

Руслан1982
Сообщения: 1
Зарегистрирован: 11 фев 2021, 10:14

Re: Измерение времени с помощью РЕТОМ-51

Сообщение Руслан1982 » 11 фев 2021, 10:22

Здравствуйте, не подскажите как с помощью РЕТОМ-51(старого образца) проверить разновремённость замыкания фаз силового выключателя. В программе Универсальный секундомер - регистратор я не нашёл подобную функцию.

upd: функция разновременности срабатывания выбирается в режиме работы секундомера
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.