разная частота трехфазного источника напряжения и 3U0

Вопросы, возникшие в процессе работы с устройствами РЕТОМ-51/61/71/61850.
Ответить
Energetik
Сообщения: 7
Зарегистрирован: 19 июл 2011, 16:26

разная частота трехфазного источника напряжения и 3U0

Сообщение Energetik » 19 июл 2011, 16:34

Здравствуйте! Возник такой вопрос: возможно ли в Ретом-61 установить различные частоты по 3 основным каналам напряжения и по каналу 3U0? Галочка "синхронизировать с основным источником" предполагает, что возможно. Хотелось бы использовать данную возможность для проверки автосинхронизатора...

Аватара пользователя
admin
Администратор
Сообщения: 360
Зарегистрирован: 01 июл 2011, 09:31

Re: разная частота трехфазного источника напряжения и 3U0

Сообщение admin » 20 июл 2011, 11:37

Здравствуйте!
В РЕТОМ-61 есть возможность выдавать 3 напряжения одной частоты (совместно с 3 токами), а напряжение 3U0 может выдаватся с другой частотой.
Рекомендуем скачать последнюю версию ПО (2.1.3) от 15.07.2011:
Стандартный пакет ПО РЕТОМ-61 (35 Мб)
Полный пакет ПО РЕТОМ-61 (284 Мб).
Для 4-го напряжения кроме 3U0 добавлены режимы выдачи по всем плечам разомкнутого треугольника. Есть дополнения и в других модулях стандартного пакета.

Energetik
Сообщения: 7
Зарегистрирован: 19 июл 2011, 16:26

Re: разная частота трехфазного источника напряжения и 3U0

Сообщение Energetik » 20 июл 2011, 12:20

Здравствуйте! У нашего Ретома версия ПО 2.1.2. В этой версии, как я понимаю, функция раздельной частоты по каналам напряжения и 3U0 не работает? Иногда при запуске Ретом выдает разные частоты но при попытке изменить частоту - выставляет одинаковые, несмотря на разные частоты, выставленные В ПО и снятую галочку...Значит необходимо обновить ПО?

Аватара пользователя
admin
Администратор
Сообщения: 360
Зарегистрирован: 01 июл 2011, 09:31

Re: разная частота трехфазного источника напряжения и 3U0

Сообщение admin » 20 июл 2011, 14:28

Energetik писал(а):Иногда при запуске Ретом выдает разные частоты но при попытке изменить частоту - выставляет одинаковые, несмотря на разные частоты, выставленные В ПО и снятую галочку...Значит необходимо обновить ПО?
Да, для того, чтобы использовать возможность задания разных частот, необходимо обновить ПО до версии 2.1.3.

Energetik
Сообщения: 7
Зарегистрирован: 19 июл 2011, 16:26

Re: разная частота трехфазного источника напряжения и 3U0

Сообщение Energetik » 21 июл 2011, 13:09

Здравствуйте! Большое спасибо! Будем пробовать!

Energetik
Сообщения: 7
Зарегистрирован: 19 июл 2011, 16:26

Re: разная частота трехфазного источника напряжения и 3U0

Сообщение Energetik » 25 июл 2011, 11:48

Спасибо за консультацию и помощь! Все получилось! установили новую версию 2.13 ПО (правда программа просит обновить прошивку внутри Ретома). Калибровка прибора в этом случае не нарушится?

Аватара пользователя
admin
Администратор
Сообщения: 360
Зарегистрирован: 01 июл 2011, 09:31

Re: разная частота трехфазного источника напряжения и 3U0

Сообщение admin » 25 июл 2011, 16:15

Energetik писал(а):Спасибо за консультацию и помощь! Все получилось! установили новую версию 2.13 ПО (правда программа просит обновить прошивку внутри Ретома). Калибровка прибора в этом случае не нарушится?
Версия прошивки 2.14.5(на 25.07.11) (посмотреть версию прошивки Вашего прибора можно при подключенном к ПК и включенном РЕТОМе по нажатию на кнопку «D?» в панели инструментов главного окна (5-ая справа)). Если у Вас такая же версия - прошивать не нужно. В архив РЕТОМ-61.zip также вложена инструкция по обновлению внутренней прошивки. Обновление прошивки никак не затронет настройки прибора.

Paul
Сообщения: 2
Зарегистрирован: 30 апр 2012, 21:31

Re: разная частота трехфазного источника напряжения и 3U0

Сообщение Paul » 02 май 2012, 11:18

Здравствуйте. Возникла проблемка, требующая очень быстрого решения. Можно ли ретомом-51 менять поканально частоту. Это необходимо для проверки и наладки синхроноскопа и автосинхронизатора. Я видел там модуль проверки автосинхронизатора, но он у нас не активен (фирма не приобрела). Там по-моему есть такая возможность?
Если кто знает, откликнитесь пожалуйста. А то блок на станции уже вот вот надо будет включать в сеть.
Заранее спасибо.

Yurij_Smirnov
Сообщения: 7
Зарегистрирован: 30 июн 2011, 14:45

Re: разная частота трехфазного источника напряжения и 3U0

Сообщение Yurij_Smirnov » 03 май 2012, 11:05

Разные частоты по каналам можно задать в программе стандартного пакета "Сумма гармоник". В ней 5 временных интервалов. 1-й доаварийный, на следующих Вы можете задать частоту для каждого канала. Позвоните (8352)45-05-89 в отдел программных средств. Для скорейшего решения вопроса пришлите номер Вашего телефона на yura@dynamics.com.ru и мы Вам перезвоним.

Paul
Сообщения: 2
Зарегистрирован: 30 апр 2012, 21:31

Re: разная частота трехфазного источника напряжения и 3U0

Сообщение Paul » 06 май 2012, 08:54

Спасибо за помощь. Все получилось. Ждем розжига котла.

Ответить

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 7 гостей