Ретом-61 ВАХ

Возможности и характеристики устройств РЕТОМ-51/61/71/61850.
Можно ли проверить/измерить ...? Подойдет ли ...?
Ответить
Dampil
Сообщения: 1
Зарегистрирован: 05 ноя 2013, 22:43

Ретом-61 ВАХ

Сообщение Dampil » 05 ноя 2013, 22:48

У меня такой вопрос с помощью Ретом-61 можно снимать ВАХ с ТТ? Если да то какие ограничения?

Аватара пользователя
admin
Администратор
Сообщения: 360
Зарегистрирован: 01 июл 2011, 09:31

Re: Ретом-61 ВАХ

Сообщение admin » 06 ноя 2013, 09:14

Здравствуйте!
С помощью РЕТОМ-61 можно снимать ВАХ ТТ.
Ограничения следующие (однофазный режим):
Каналы тока: 1500 ВА, 160 А, 9,3 В.
Каналы напряжения: 240 ВА, 405 В, 0,6 А.
Снятие ВАХ в режиме ручного управления.

Для проверки трансформаторов тока рекомендуем Вам устройство РЕТОМ-21:
http://www.youtube.com/watch?v=otAv05op ... ijaD63NakQ

Ahmb
Сообщения: 2
Зарегистрирован: 30 июн 2011, 14:59

Re: Ретом-61 ВАХ

Сообщение Ahmb » 26 дек 2013, 09:12

Нужно выполнить тоже самое, только с использованием РЕТ-10. Какие будут рекомендации? (РЕТОМ--21 не вариант, на одно направление оба прибора не дадут)

Аватара пользователя
admin
Администратор
Сообщения: 360
Зарегистрирован: 01 июл 2011, 09:31

Re: Ретом-61 ВАХ

Сообщение admin » 26 дек 2013, 17:04

Здравствуйте!
С помощью РЕТ-10 можно увеличить ток до 300 А (максимум 400 А без насыщения), т.е. максимальный ток, который можно подать на него - 30...40 А.
Таким образом если к каждому каналу РЕТОМ-61 подключить по РЕТ-10 (а он одноканальный), то в итоге сможем получить 2160 А.

Ответить

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 1 гость