Здравствуйте!
gdotmarik писал(а):-Не окажется ли "сырым" более новый РЕТОМ 61?
При создании РЕТОМ-61 учитывался многолетний опыт эксплуатации прибора РЕТОМ-51 и возможность проверки всех видов защит и автоматики - от современных микропроцессорных реле и сложных систем защиты отечественных и зарубежных фирм до электромеханических панелей (серий ЭПЗ, ДФЗ, ДЗТ и
другие). Тесные связи с нашими потребителями и партнерами позволяют нам учитывать самые последние тенденции развития, новые требования и постоянно совершенствовать прибор, повышая его надежность.
gdotmarik писал(а):-Имеется ли возможность управление в руч. режиме у 61-го всеми 6 токами одновременно, для диф. защиты?
В РЕТОМ-61 предусмотрена возможность управления в ручном режиме 6 токами одновременно, что позволяет просто и быстро проверять дифференциальные защиты трансформаторов;
gdotmarik писал(а):-Подойдет ударопрочный чемодан от 51 к 61?
Чемодан Ч-50 повышенной прочности для РЕТОМ-51 и для РЕТОМ-61 выпускается одной и той же модификации, то есть чемодан от РЕТОМ-51 подходит и для РЕТОМ-61.