Уход в "Аварию" Ретом-21 при проверке реле времени РВ-237

Вопросы, возникшие в процессе работы с устройствами РЕТОМ-11/21.
Ответить
Arinenkov
Сообщения: 3
Зарегистрирован: 28 янв 2021, 11:24

Уход в "Аварию" Ретом-21 при проверке реле времени РВ-237

Сообщение Arinenkov » 28 янв 2021, 11:53

Добрый день. При проверке реле времени РВ-237 (~220 В) с установки РЕТОМ-21 с источника ~U3(I3) в режиме 250 В (8А) происходит следующее:
-если повышать напряжение плавно до 220 В реле срабатывает;
-если подать напряжение 220 В "толчком", то РЕТОМ-21 уходит в АВАРИЮ.
Если выбрать режим 500В (4А), то ситуация та же.
Если выбрать реле РВ-248 (~220 В) 86 года выпуска, то:
-если повышать напряжение плавно до 220 В реле срабатывает (толчком-ретом уходит в аварию);
-если выбрать режим 500В (4А), то любых вариантах подачи напряжения РЕТОМ не уходит в аварию.
Что может быть причиной такой работы РЕТОМ-21 ?

Arinenkov
Сообщения: 3
Зарегистрирован: 28 янв 2021, 11:24

Re: Уход в "Аварию" Ретом-21 при проверке реле времени РВ-237

Сообщение Arinenkov » 28 янв 2021, 22:15

Хочу отметить, что проверка проводилась на двух Ретомах-21.3. Так что неисправность оборудования исключена.

Arinenkov
Сообщения: 3
Зарегистрирован: 28 янв 2021, 11:24

Re: Уход в "Аварию" Ретом-21 при проверке реле времени РВ-237

Сообщение Arinenkov » 31 янв 2021, 19:15

Я записал видео. Куда его можно скинуть, уважаемый администратор ?

Аватара пользователя
admin
Администратор
Сообщения: 360
Зарегистрирован: 01 июл 2011, 09:31

Re: Уход в "Аварию" Ретом-21 при проверке реле времени РВ-237

Сообщение admin » 09 мар 2021, 12:02

Вопрос передан в работу специалисту по эксплуатации. Он свяжется с Вами в ближайшее время и поможет разобраться. Итоги разместим тут же.

upd (09.03.2021): проверка решения отложена до следующих работ с прибором.

Орлов Валерий
Сообщения: 1
Зарегистрирован: 15 апр 2021, 06:23

Re: Уход в "Аварию" Ретом-21 при проверке реле времени РВ-237

Сообщение Орлов Валерий » 15 апр 2021, 07:20

Добрый день. Ретом-21 авария u2. Заменил защитный диод и шим в блоке питания u2. Все равно пишет авария u2, блок питания не запускается. Что проверить еще? Прозвонил все диоды, транзисторы, все целые, куда капать дальше?

service
Сообщения: 39
Зарегистрирован: 17 авг 2016, 10:49

Re: Уход в "Аварию" Ретом-21 при проверке реле времени РВ-237

Сообщение service » 16 апр 2021, 09:00

Добрый день. Прошу Вас уточнить заводской номер Ретом-21 для того, чтобы определиться с его модификацией.