Снятие ВАХ ТТ

Сообщение Roman35 » 10 дек 2013, 16:07

При снятии ВАХ некоторых ТТ возникает необходимость более точно регулировать ток, выдаваемый источником 3. При подключении балластного сопротивления (например 6 Ом), напряжение U3 начинает значительно отличаться от напряжения без подключенного резистора при одинаковом токе I3 в цепи. При построении ВАХ возникает четкая "ступенька" на графике. Почему возникает разница в показаниях U3 с резистором и без и как этого избежать?

Аватара пользователя
admin
Администратор
Сообщения: 360
Зарегистрирован: 01 июл 2011, 09:31

Re: Снятие ВАХ ТТ

Сообщение admin » 11 дек 2013, 11:40

Здравствуйте! Причиной является как раз использование Rбал. При снятии ВАХ ТТ Rбал в схеме замещения включается в цепь ТТ, поэтому характеристика ВАХ изменяется. Поэтому для снятия ВАХ одного ТТ необходимо использовать один диапазон и один режим балластного сопротивления, иначе характеристики будут "скакать" в месте переключения сопротивления Rбал. Rбал в данном случае будет дополнительным сопротивлением трансформатора, поэтому ступенька и появляется.
В данном случае необходимо либо снимать всю ВАХ с Rбал=6 Ом, либо, если не хватает диапазона, использовать Rбал=0.

Roman35
Сообщения: 2
Зарегистрирован: 10 дек 2013, 15:41

Re: Снятие ВАХ ТТ

Сообщение Roman35 » 12 дек 2013, 09:46

Спасибо за ответ! Буду делать как Вы посоветовали
И сразу задам второй вопрос, близкий к первому. Для снятия ВАХ ТТ-110 кВ можно использовать РЕТОМ-6000. В режиме "ВАХ" и выбранном диапазоне "1 кВ" не получается поднять ток выше 1,3 А - срабатывает тепловая защита прибора(а иногда выскакивает сообщение "Пробой"). При этом напряжение 0,32 кВ. При снятии ВАХ этого же ТТ РЕТОМом-21 при таком же токе напряжение значительно меньше - порядка 240 В (средневыпрямленное значение PV1). Почему такая разница в показаниях и почему невозможно поднять ток до 2А? Заранее спасибо!

Аватара пользователя
admin
Администратор
Сообщения: 360
Зарегистрирован: 01 июл 2011, 09:31

Re: Снятие ВАХ ТТ

Сообщение admin » 12 дек 2013, 14:51

почему невозможно поднять ток до 2А?
Вероятно, РЕТОМ-6000, начинает выдавать ток, превышающий 2А, но защита по отключению срабатывает раньше, чем происходит следующий цикл измерения тока и индикация его значения. При снятии ВАХ на пологом участке характеристики небольшое изменение напряжения источника (а оно изменяется с минимальным шагом порядка 10В) может вызвать резкое возрастание тока и в результате срабатывает защитное отключение либо тепловой автомат. При сомнениях в надлежащей работе устройства можно проверить выдачу 2А в данном режиме на резистивную нагрузку достаточной мощности, дополнительно контролируя выходной ток амперметром.
Почему такая разница в показаниях?
Возможно, некорректно измеряется ток или напряжение одним из устройств. Необходимо убедиться в точности измерения тока и напряжения при помощи поверенных измерительных приборов.

Alexei
Сообщения: 5
Зарегистрирован: 17 мар 2014, 18:38

Re: Снятие ВАХ ТТ

Сообщение Alexei » 17 мар 2014, 22:32

Здравствуйте.
Есть несколько вопросов по снятию характеристик намагничивания с помощью ПО для Ретом-21.
1. Есть ли возможность строить шесть ВАХ на одном графике?
2. При конвертации в *.doc-файл, как добиться вставки сразу всех таблиц? Например, при снятии ВАХ для 4-х обмоток ТТ на одном графике, конвертируется в *.doc-файл только активная таблица. Остальные приходится вставлять через буфер обмена.
3. Возможно ли изменить пункт "легенда"? Т.е., сейчас на графике отображается легенда в виде: "табл.1, табл.2" и т.д. А хотелось бы, например, так: А411, А421, В411, В421.. и т.д.

Аватара пользователя
admin
Администратор
Сообщения: 360
Зарегистрирован: 01 июл 2011, 09:31

Re: Снятие ВАХ ТТ

Сообщение admin » 18 мар 2014, 10:09

Здравствуйте!
1. Есть ли возможность строить шесть ВАХ на одном графике?
Такой возможности нет. Максимальное количество кривых на одном графике - 4.
2. При конвертации в *.doc-файл, как добиться вставки сразу всех таблиц? Например, при снятии ВАХ для 4-х обмоток ТТ на одном графике, конвертируется в *.doc-файл только активная таблица. Остальные приходится вставлять через буфер обмена.
Пока такой возможности нет.
3. Возможно ли изменить пункт "легенда"? Т.е., сейчас на графике отображается легенда в виде: "табл.1, табл.2" и т.д. А хотелось бы, например, так: А411, А421, В411, В421.. и т.д.
Пока пункт "легенда" изменить нельзя.

Программное обеспечение РЕТОМ-21 дорабатывается и совершенствуется. Ваши вопросы и пожелания переданы разработчику, они будут учтены в последующей версии программы.

Slam
Сообщения: 2
Зарегистрирован: 06 ноя 2015, 10:03

Re: Снятие ВАХ ТТ

Сообщение Slam » 06 ноя 2015, 10:39

При снятии ВАХ ТТ Rбал в схеме замещения включается в цепь ТТ, поэтому характеристика ВАХ изменяется.
Rбал в данном случае будет дополнительным сопротивлением трансформатора
Согласно схемы Ретом-21 и руководству по эксплуатации, Rбал. включается в цепь первичной обмотки нагрузочного трансформатора, а не проверяемого ТТ. Соответственно дополнительным сопротивлением оно не будет и ВАХ меняться не должна. Иначе зачем эти сопротивления. По факту меняется, на каких то пределах переключателя S4 меньше, на каких то хоть ТТ бракуй. В чем дело то?


РЭ
Для расширения диапазона регулирования тока в цепь первичной обмотки нагрузочного
трансформатора включается балластное сопротивление, которое размещено внутри корпуса
устройства. Выбор номинала подключаемого резистора (0 Ом, 6 Ом, 150 Ом или 300 Ом)
осуществляется в соответствующем пункте главного меню (см. 11.3 и 11.5) и отображаются
соответствующими светодиодами.

Аватара пользователя
admin
Администратор
Сообщения: 360
Зарегистрирован: 01 июл 2011, 09:31

Re: Снятие ВАХ ТТ

Сообщение admin » 10 ноя 2015, 08:41

Здравствуйте!
Мы проверим в чем дело и дадим ответ.

Аватара пользователя
admin
Администратор
Сообщения: 360
Зарегистрирован: 01 июл 2011, 09:31

Re: Снятие ВАХ ТТ

Сообщение admin » 09 июн 2017, 14:41

phpBB [video]

Xopkins
Сообщения: 1
Зарегистрирован: 01 окт 2020, 17:47

Re: Снятие ВАХ ТТ

Сообщение Xopkins » 01 окт 2020, 17:59

Здравствуйте! Мы новички в работе с Ретом-21. Большая просьба, кратко описать порядок снятия ВАХ ТТ на примере трансформатора ТОЛ-10, 0,5/10Р, 300/5. Работать собираемся через программу внешнего управления. По сути, единственное что интересует - это какой источник выбирать для проверки: Источник 2 (до 10В) или Источник 3 (до 500В) и какое максимальное значение выходного тока выбирать для проверки (1-10А).

Ответить

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 5 гостей