Использование РЕТ-ДТ ( I5)

Вопросы, возникшие в процессе работы с устройствами РЕТОМ-11/21.
Ответить
leqwerty76
Сообщения: 10
Зарегистрирован: 29 ноя 2017, 07:35

Использование РЕТ-ДТ ( I5)

Сообщение leqwerty76 » 29 ноя 2017, 09:45

Здравствуйте, РЕТОМ-21 в схеме подключения указан РЕТ-ДТ для проверки автоматов (до 300А). Могу ли я проверять АВ с током тепловой защиты до 200А и током токовой отсечки до 700А без использования РЕТ-ДТ с фиксацией от I5 ?

Аватара пользователя
admin
Администратор
Сообщения: 360
Зарегистрирован: 01 июл 2011, 09:31

Re: Использование РЕТ-ДТ ( I5)

Сообщение admin » 29 ноя 2017, 10:56

Здравствуйте!
Да, можно проверять АВ указанными Вами значениями токов с фиксацией по I5 без использования РЕТ-ДТ, однако следует помнить, что максимальный ток при длительном протекании составляет 200 А, а максимальное время выдачи тока величиной 700 А ограничено временем 0,5 сек.