проверка межвитковой изоляции

Сообщение Андрей90 » 01 май 2018, 18:41

Здравствуйте. Помогите, пожалуйста, в эксплуатации РЕТОМ-21.3. Как при помощи данного прибора (либо др. прибором Вашей фирмы) провести испытания межвитковой изоляции вторичной обмотки измерительного ТТ и как? За ранее спасибо.

Аватара пользователя
admin
Администратор
Сообщения: 360
Зарегистрирован: 01 июл 2011, 09:31

Re: проверка межвитковой изоляции

Сообщение admin » 03 май 2018, 10:15

Здравствуйте!
РЕТОМ-21 позволяет снять вольт-амперную характеристику трансформатора тока. Имея заводской график характеристики, или ранее снятый график, или график аналогичного заведомо исправного трансформатора тока можно сравнить полученную характеристику и сделать вывод о наличии межвиткового замыкания. Провести испытания межвитковой изоляции вторичной обмотки измерительного ТТ с помощью РЕТОМ-21 другим способом невозможно.
Для испытания изоляции и измерения её сопротивления у нас есть прибор РЕТОМ-6000.