Здравствуйте!
Проверка реле ЗЗП-1 при помощи прибора РЕТОМ-21
Проверка устройства ЗЗП-1 производится в следующем объеме:
Проверяются цепи питания от источника постоянного или выпрямленного тока. При этом измеряется напряжение питания, которое должно соответствовать допустимым значениям 24 ±4,8 В.
Проверяется и регулируется исполнительный орган. Проверка выходного реле РП-210 принципиально не отличается от проверки других промежуточных реле. Напряжение срабатывания реле проверяется подачей напряжения от постороннего источника на выводы 11-13 при вынутом блоке полупроводниковых элементов и отключенном конденсаторе СЗ. Напряжение срабатывания реле должно быть 16,8 ±0,8 В, а коэффициент возврата — не менее 0,2. Проверяется время срабатывания реле, которое должна быть не более 0,025 с при Up=2UCp. В качестве источника постоянного напряжения для проверки реле можно использовать источник U4 прибора РЕТОМ-21 при этом желательно в меню прибора выбрать режим выдачи постоянного напряжения- «сглаженный».
Для последующих проверок собирается схема: (питание U пит. = 24 В берется со стороннего источника)
Выход U2 используется в качестве источника тока 3I0, источник U3 – в качестве источника напряжения 3U0.
При построении ВАХ и проверке угла максимальной чувствительности изменяется угол тока I2 источника U2, для этого в главном меню в пункте «ФАЗА» выставляются следующие параметры: в подпункте «ОПОРА» выбирается напряжение U3 в подпункте «ИЗМЕРЕНИЕ» выбирается ток I2.
Для проверки реле ЗЗП-1М проверяется степень отстройки защиты от высших гармоник токовой цепи. Для этого необходимо изменение частоты испытательного тока в диапазоне от 50 до 750 Гц. Для данной проверки в качестве источника тока необходимо использовать источник U2, у которого диапазон выдаваемых частот составляет от 20 до 1000 Гц.
Источник: