Эксплуатация РЕТОМ-25

Сообщение Сергей37 » 19 фев 2019, 19:15

Добрый день! Подскажите, пожалуйста, какая схема подключения прибора имеется в виду в Руководстве по эксплуатации "Устройство измерительное параметров релейной защиты РЕТОМ-25", п. 13.5.1 "Особенность измерение параметров у реле тока прямого действия"? Для определенности, проверяем реле РТВ в приводе МВ ячейки КРУ. Хотелось бы определиться с подключением и настройкой прибора для этой проверки.

Аватара пользователя
admin
Администратор
Сообщения: 360
Зарегистрирован: 01 июл 2011, 09:31

Re: Эксплуатация РЕТОМ-25

Сообщение admin » 20 фев 2019, 09:51

Добрый день!
Схема для проверки реле прямого действия не приведена РЭ, т.к. она простая - обмотка реле подключается к выходу U3 (схема похожа на рис. 8.6, но т.к. у реле прямого действия нет внешнего контакта, то нет возможности подключиться к секундомеру). Время измеряем по пропаданию тока.
Необходимо выставить следующие параметры:
  • выбрать требуемый диапазон Источника 3 в зависимости от номинального тока реле;
  • запуск секундомера от Источника 3: 2.СЕКУНДОМЕР - СТАНДАРТ - СТАРТ - ИСТОЧНИК3;
  • основ - по пропаданию тока: 2.СЕКУНДОМЕР - СТАНДАРТ - СТОП - I3 - предел;
  • режим фиксации включен по умолчанию: 2.СЕКУНДОМЕР - СТАНДАРТ - ФИКСАЦИЯ - ДА.

Сергей37
Сообщения: 4
Зарегистрирован: 19 фев 2019, 18:57

Re: Эксплуатация РЕТОМ-25

Сообщение Сергей37 » 20 фев 2019, 18:31

Добрый день! Если, как Вы говорите, собирается одна токовая цепь на катушку реле РТВ (от выхода U3), то чем она будет рваться? Как обеспечивается пропадание тока в этой цепи при срабатывании реле?

Аватара пользователя
admin
Администратор
Сообщения: 360
Зарегистрирован: 01 июл 2011, 09:31

Re: Эксплуатация РЕТОМ-25

Сообщение admin » 21 фев 2019, 10:21

Добрый день!
Да, действительно, в предыдущем ответе описано неверно. Описанное касалось однополюсного автоматического выключателя у которого нет дополнительного контакта для фиксации времени срабатывания.
Схема проверки реле РТВ должна включать в себя выключатель, на который действует привод самого реле (т.к. реле РТВ не имеет собственных контактов для измерения времени работы).
Описание проверки реле РТВ можно встретить в брошюре М.Л. Голубева "Реле прямого действия" (серия "Библиотека элекромонтера", стр. 80-82). В данной методичке приведены варианты останова счета секундомера: можно остановить выключателем реле или блок-контактами выключателя, а также используя специальные вспомогательные контакты, на которые действует шток реле РТВ.
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.

Сергей37
Сообщения: 4
Зарегистрирован: 19 фев 2019, 18:57

Re: Эксплуатация РЕТОМ-25

Сообщение Сергей37 » 21 фев 2019, 14:23

Добрый день! Книга М.Л. Голубева "Реле прямого действия" мне знакома. Вот и возникает вопрос по использованию РЕТОМ-25 для этих проверок. Насколько я понимаю, возможны два варианта:
1. Использовать настройки, которые Вы ранее указали (и которые указаны в Руководстве по эксплуатации) и организовать одну токовую цепь с выхода U3 на катушку РТВ, в которую последовательно включить силовой контакт масляного выключателя.
2. Организовывать токовую цепь с выхода U3 на катушку РТВ и еще цепь с выхода секундомера К2 со стандартными настройками МЕНЮ - СЕКУНДОМЕР на блок-контакты масляного выключателя.

Так это или я в чем-то ошибаюсь?

Аватара пользователя
admin
Администратор
Сообщения: 360
Зарегистрирован: 01 июл 2011, 09:31

Re: Эксплуатация РЕТОМ-25

Сообщение admin » 21 фев 2019, 15:36

1-й вариант возможен.
2-й вариант не рекомендуется в вышеуказанной книге.
На фотографии - как мы реализуем эту проверку
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.

Сергей37
Сообщения: 4
Зарегистрирован: 19 фев 2019, 18:57

Re: Эксплуатация РЕТОМ-25

Сообщение Сергей37 » 22 фев 2019, 08:48

Добрый день! По поводу методов проверки не соглашусь, т.к. М.Л. Голубев в книге утверждает, что оба способа приемлемы. Но мой вопрос не про методы проверки РТВ, а про способы настройки РЕТОМ-25 при этих проверках. Насколько я понял, мои предложения по настройкам выходов выше - верные. Но вот, например, при проверке (с такими настройками выходов) тока срабатывания на уставке, при срабатывании реле РТВ ток через катушку резко падает (в 2-3 раза) и на цифровом индикаторе РЕТОМ-25 фиксируется не реальное значение тока срабатывания, а гораздо меньшее установившееся значение. Как в этом случае быть? Можно ли как-то настроить прибор для фиксации реального значения тока?

Аватара пользователя
admin
Администратор
Сообщения: 360
Зарегистрирован: 01 июл 2011, 09:31

Re: Эксплуатация РЕТОМ-25

Сообщение admin » 22 фев 2019, 16:21

Добрый день! При срабатывании реле РТВ, ток катушки уменьшается (сопротивление реле увеличивается – сердечник был опущен, становится втянут). Предполагаем, т.к. время срабатывания бойка реле конечное, то воздействие на останов счета секундомера (и фиксации показаний) происходит с задержкой: показания тока фиксируются при уже втянутом сердечнике.
Хотели уточнить у вас схему, которую используете для проверки. Также измеренные показания тока срабатывания и времени срабатывания.
Если анализировать методы измерения тока срабатывания РТВ, то есть следующие варианты:
1) При использовании метода по пропаданию тока (привод РТВ действует на выключатель), если выключатель исправен (срабатывает с минимальной задержкой при воздействии бойка РТВ, нет дуги при разрыве тока), то ток срабатывания должен быть измерен точно. Для использования этого метода в меню работы выбирается останов счета по пропаданию тока I3 (или I5) и предел измерения.
2) При использовании блок-контакта выключателя, дополнительно на показания тока срабатывания может влиять опаздывание срабатывания блок-контакта относительно главного выключателя, на который воздействует РТВ. В этом режиме останов счета секундомера необходимо установить по входу К2, на который заводятся провода от блок-контакта. Также при измерении тока менее 300 мс необходимо устанавливать ручной предел измерения для тока I3 (I5).
3) На нашем предприятии проверяли ток срабатывания РТВ используя внешние контакты: боек РТВ воздействовал на якорь электромагнитного реле, контакты которого заводились на вход К2 секундомера РЕТОМ-25. В меню работы был установлен останов счета по входу К2. В данном случае значения тока срабатывания уменьшались (фиксировались) не более 2% от протекающего тока до изменения сопротивления обмотки.

Ответить