Прогрузка АВ.

Сообщение Sleich » 06 сен 2021, 10:50

Здравствуйте! Возник вопрос. При прогрузке небольших АВ, которые имеют уставку по отсечке равной 45 А, источник I3 и I5 показывают разные значения срабатывания. Подавая ток от источника I5, ток срабатывания на ретоме-21 показывает 110-140А. При переходе на источник I3 ток срабатывания показывает 48А. Прошу подсказать в чём может быть причина?

Аватара пользователя
admin
Администратор
Сообщения: 360
Зарегистрирован: 01 июл 2011, 09:31

Re: Прогрузка АВ.

Сообщение admin » 06 сен 2021, 17:37

Здравствуйте! Проверять нужно источником I3. У I5 маленькое напряжение, а у описанного автомата большая индуктивность.

Ответить