Использование фазометра в Ретом21 для определения группы соединения трехфазных трансформаторов

Возможности и характеристики устройств РЕТОМ-11/21.
Можно ли проверить/измерить ...? Подойдет ли ...?
Ответить
Александр Меринг
Сообщения: 1
Зарегистрирован: 19 июн 2020, 09:49

Использование фазометра в Ретом21 для определения группы соединения трехфазных трансформаторов

Сообщение Александр Меринг » 24 май 2021, 13:11

Добрый день,
Согласно ГОСТ 3484.1-88 проверка группы соединения обмоток трехфазного трансформатора может производится при помощи фазометра прямым способом.
Т.к. в Ретом-21 в меню Мультиметр имеется данная функция, то возникла следующая идея: подать на силовой тр-р со стороны 10кВ трехфазное напряжение 380В, в меню Ретом задать опора PV1, измерение PV2.
Согласно ГОСТ подключить к PV1 выводы обмотки А,В; к PV2 выводы обмотки а,в. Измерить угол смещения ЭДС, сравнить с табличным значением согласно группе соединения тр-ра.
На практике еще не пробовал, поэтому интересует получится ли у меня данные измерения?

Аватара пользователя
admin
Администратор
Сообщения: 360
Зарегистрирован: 01 июл 2011, 09:31

Re: Использование фазометра в Ретом21 для определения группы соединения трехфазных трансформаторов

Сообщение admin » 26 май 2021, 17:33

Здравствуйте, Александр!
Никаких потенциальных сложностей при проведении данного измерения на видим. Задача - измерение фазового сдвига между двумя напряжениями. Главное помнить, что на входы PV1 и PV2 нельзя подавать напряжение более 600 В.

Ответить

Кто сейчас на конференции