Возможности и характеристики устройств РЕТОМ-11/21.
Можно ли проверить/измерить ...? Подойдет ли ...?
-
Sleich
- Сообщения: 1
- Зарегистрирован: 06 сен 2021, 09:21
Сообщение
Sleich » 06 сен 2021, 10:50
Здравствуйте! Возник вопрос. При прогрузке небольших АВ, которые имеют уставку по отсечке равной 45 А, источник I3 и I5 показывают разные значения срабатывания. Подавая ток от источника I5, ток срабатывания на ретоме-21 показывает 110-140А. При переходе на источник I3 ток срабатывания показывает 48А. Прошу подсказать в чём может быть причина?
-
admin
- Администратор
- Сообщения: 360
- Зарегистрирован: 01 июл 2011, 09:31
Сообщение
admin » 06 сен 2021, 17:37
Здравствуйте! Проверять нужно источником I3. У I5 маленькое напряжение, а у описанного автомата большая индуктивность.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 1 гость