Проверка реле контроля фаз

Возможности и характеристики устройств РЕТОМ-11/21.
Можно ли проверить/измерить ...? Подойдет ли ...?
Ответить
Сергей Лопуцко
Сообщения: 3
Зарегистрирован: 22 окт 2019, 20:18

Проверка реле контроля фаз

Сообщение Сергей Лопуцко » 22 окт 2019, 20:24

Здравствуйте.
Есть ли возможность на РЕТОМ-21 реализовать проверку реле контроля фаз с контролем межфазного напряжения включения/отключения реле, а также времени включения/отключения реле.
Спасибо.

Аватара пользователя
admin
Администратор
Сообщения: 360
Зарегистрирован: 01 июл 2011, 09:31

Re: Проверка реле контроля фаз

Сообщение admin » 23 окт 2019, 10:50

Здравствуйте! Такая возможность есть. Необходимо использовать источники U2 и U3, объединив их нули и развернув угол источника U2 на 60 градусов. Для поиска времени срабатывания необходимо у источников настроить одновременный запуск.

Сергей Лопуцко
Сообщения: 3
Зарегистрирован: 22 окт 2019, 20:18

Re: Проверка реле контроля фаз

Сообщение Сергей Лопуцко » 23 окт 2019, 16:45

А не подскажете схему подключения? Очень надо.

Аватара пользователя
admin
Администратор
Сообщения: 360
Зарегистрирован: 01 июл 2011, 09:31

Re: Проверка реле контроля фаз

Сообщение admin » 24 окт 2019, 14:00

В ближайшее время вышлем на Вашу электронную почту, а также разместим здесь.
Кстати, подскажите, пожалуйста, тип реле.


Аватара пользователя
admin
Администратор
Сообщения: 360
Зарегистрирован: 01 июл 2011, 09:31

Re: Проверка реле контроля фаз

Сообщение admin » 25 окт 2019, 17:43

Вот предлагаемая схема проверки
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.

Ответить

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 6 гостей