Поверка РЕТОМЕТР-М2

Прочие вопросы, не касающиеся ПО, эксплуатации и возможностей РЕТОМ-21.
Ответить
Slava248
Сообщения: 2
Зарегистрирован: 26 июл 2018, 04:37

Поверка РЕТОМЕТР-М2

Сообщение Slava248 » 19 мар 2020, 04:59

При поверки ВАФ Ретометр-М2 обнаружил разные редакции методики поверки БРГА.411259.006 МП. В редакции 280812 имеется п. 7.3.4.2 Определение собственной погрешности измерительных токовых каналов. Поверка проводиться в режиме «РЕТ-ДТ». В редакции 181115 данного пункта нет и нет таблицы В4. Что это опечатка? По данным ФГИС «АРШИН» описание типа только одно 47004-11, значит и одна методика поверки.

Аватара пользователя
admin
Администратор
Сообщения: 360
Зарегистрирован: 01 июл 2011, 09:31

Re: Поверка РЕТОМЕТР-М2

Сообщение admin » 13 апр 2020, 16:32

Здравствуйте!
Вольтамперфазометры РЕТОМЕТР-М2 имеют два варианта поставки:
- с подключением преобразователя РЕТ-ДТ к токовым входам I1, I2, I3;
- с подключением преобразователя РЕТ-ДТ ко входу напряжения U3.
Во втором варианте поставляется методика поверки, предполагающая сокращенную поверку (поверку с ограничением).
Пункт 7.3.4.2 методики поверки предполагает контроль ухода собственной погрешности токовых каналов I1, I2, I3, необходимой для учета при совместном использовании прибора РЕТОМЕТР-М2 и преобразователя РЕТ-ДТ. В случае подключения преобразователя РЕТ-ДТ ко входу напряжения U3 для оценки погрешности измерительной системы «РЕТОМЕТР-М2 + РЕТ-ДТ», требуется учитывать погрешность канала U3, которая контролируется методикой поверки в п. 7.3.2.
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.