admin » 13 апр 2020, 16:32
Здравствуйте!
Вольтамперфазометры РЕТОМЕТР-М2 имеют два варианта поставки:
- с подключением преобразователя РЕТ-ДТ к токовым входам I1, I2, I3;
- с подключением преобразователя РЕТ-ДТ ко входу напряжения U3.
Во втором варианте поставляется методика поверки, предполагающая сокращенную поверку (поверку с ограничением).
Пункт 7.3.4.2 методики поверки предполагает контроль ухода собственной погрешности токовых каналов I1, I2, I3, необходимой для учета при совместном использовании прибора РЕТОМЕТР-М2 и преобразователя РЕТ-ДТ. В случае подключения преобразователя РЕТ-ДТ ко входу напряжения U3 для оценки погрешности измерительной системы «РЕТОМЕТР-М2 + РЕТ-ДТ», требуется учитывать погрешность канала U3, которая контролируется методикой поверки в п. 7.3.2.
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.