Проверка ВЧ-заградителя

Вопросы, возникшие в процессе работы с устройствами РЕТОМ-ВЧ.
Ответить
Uladzimir
Сообщения: 13
Зарегистрирован: 10 окт 2013, 14:49

Проверка ВЧ-заградителя

Сообщение Uladzimir » 21 окт 2016, 15:19

Добрый день!
Вопрос по проверке ВЧ-заградителя с помощью Ретом-ВЧ/64.
В инструкции по эксплуатации приведена такая схема подключения
Инструкция.png
, а в самой программе такая
программа.png
Какая из двух схем правильная? По каким формулам программа ведет расчет?
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.

Nikolaev
Сообщения: 46
Зарегистрирован: 30 июн 2011, 14:43

Re: Проверка ВЧ-заградителя

Сообщение Nikolaev » 24 окт 2016, 10:37

Рекомендую пользоваться схемой, предложенной в программе. Новая редакция РЭ исправлена под схему из программы проверки.
Использован метод на основе измерения фазы: f=arcsin(X/Z)

Uladzimir
Сообщения: 13
Зарегистрирован: 10 окт 2013, 14:49

Re: Проверка ВЧ-заградителя

Сообщение Uladzimir » 25 окт 2016, 10:15

Спасибо!
Смутила простота схемы. В Ретом-ВЧм надо клубок проводов "напутать", а здесь два кабеля и все.

neossaj
Сообщения: 2
Зарегистрирован: 05 июн 2019, 11:01

Re: Проверка ВЧ-заградителя

Сообщение neossaj » 25 авг 2020, 01:25

Nikolaev писал(а):
24 окт 2016, 10:37
Рекомендую пользоваться схемой, предложенной в программе. Новая редакция РЭ исправлена под схему из программы проверки.
Использован метод на основе измерения фазы: f=arcsin(X/Z)
Здравствуйте. Объясните пожалуйста подробнее, что значит эта формула и как ей пользоваться при проверке. И могу ли я использовать выше представленную схему при проверке ВЧЗ на РЕТОМ ВЧ\25? Благодарю за помощь.

neossaj
Сообщения: 2
Зарегистрирован: 05 июн 2019, 11:01

Re: Проверка ВЧ-заградителя

Сообщение neossaj » 25 авг 2020, 01:26

Nikolaev писал(а):
24 окт 2016, 10:37
Рекомендую пользоваться схемой, предложенной в программе. Новая редакция РЭ исправлена под схему из программы проверки.
Использован метод на основе измерения фазы: f=arcsin(X/Z)
Здравствуйте. Объясните пожалуйста подробнее, что значит эта формула и как ей пользоваться при проверке. И могу ли я использовать выше представленную схему при проверке ВЧЗ на РЕТОМ ВЧ\25? Благодарю за помощь.

Nikolaev
Сообщения: 46
Зарегистрирован: 30 июн 2011, 14:43

Re: Проверка ВЧ-заградителя

Сообщение Nikolaev » 15 сен 2020, 08:37

neossaj писал(а):
25 авг 2020, 01:26
Nikolaev писал(а):
24 окт 2016, 10:37
Рекомендую пользоваться схемой, предложенной в программе. Новая редакция РЭ исправлена под схему из программы проверки.
Использован метод на основе измерения фазы: f=arcsin(X/Z)
Здравствуйте. Объясните пожалуйста подробнее, что значит эта формула и как ей пользоваться при проверке. И могу ли я использовать выше представленную схему при проверке ВЧЗ на РЕТОМ ВЧ\25? Благодарю за помощь.
Добрый день.В РЕТОМ-ВЧ/25 метод, основанный на фазочастотном методе неприменим по причине того, что РЕТОМ-ВЧ/25, в отличие от РЕТОМ-ВЧ/64, не может измерить фазу.