Вопросы, возникшие в процессе работы с устройствами РЕТОМ-ВЧ.
-
Artem
- Сообщения: 4
- Зарегистрирован: 24 сен 2013, 14:22
Сообщение
Artem » 24 сен 2013, 15:47
Здравствуйте,возник вопрос связанный с Ретом ВЧ/64. При подаче параметров Генератор-Выход1: 400кГц 1В Rвых 75 Ом Rвход фильтра присоединения 75 Ом. При измерении Мультиметром :Вход 1 U и ВЧТ 25 получаем величины : 400кГц, 523,61мВ. Прошу разьяснить причину падения напряжения.
-
Nikolaev
- Сообщения: 46
- Зарегистрирован: 30 июн 2011, 14:43
Сообщение
Nikolaev » 25 сен 2013, 10:29
Добрый день.
Приведу схему соединения при проверке фильтра присоединения со стороны ВЧ кабеля:
Схема.jpg
и формулу определения входного сопротивления со стороны ВЧ кабеля:
Формула.jpg
По предоставленным вами данным я получаю, что входное сопротивление со стороны кабеля на частоте 400 кГц равно 82 Ом, что входит в допуск (50-100) Ом на Zвх.
Т.е., на согласованной нагрузке (согласно ТОЭ) напряжение всегда уменьшается вдвое (см. формулу).
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
-
Artem
- Сообщения: 4
- Зарегистрирован: 24 сен 2013, 14:22
Сообщение
Artem » 26 сен 2013, 09:45
Здравствуйте. Спасибо за ответ. Ещё возник вопрос по ВЧТ-25М (версия прошивки 1.2.3). На дисплее не отображается частота, хотя на старом ВЧТ-25 (версия прошивки 1.1.3) отображается.
-
Nikolaev
- Сообщения: 46
- Зарегистрирован: 30 июн 2011, 14:43
Сообщение
Nikolaev » 26 сен 2013, 10:32
Добрый день. Функцию измерения частоты убрали по причине недостаточной точности измерений. Эта функция была метрологически не значимая, т.е. ее не было в листе технических данных.В перспективе мы планируем улучшить точность и ввести функцию измерения частоты.
Если текущая точность Вас устраивает, мы можем перепрошить тестер и вернуть возможность замеров частоты.
Можете позвонить мне по телефону в моём профиле, мы подробнее обсудим детали возможной перепрошивки.