Добрый день!
Вопрос по проверке ВЧ-заградителя с помощью Ретом-ВЧ/64.
В инструкции по эксплуатации приведена такая схема подключения
Инструкция.png
, а в самой программе такая
программа.png
Какая из двух схем правильная? По каким формулам программа ведет расчет?
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.

Nikolaev
Сообщения: 31
Зарегистрирован: 30 июн 2011, 14:43

Re: Проверка ВЧ-заградителя

Сообщение Nikolaev » 24 окт 2016, 10:37

Рекомендую пользоваться схемой, предложенной в программе. Новая редакция РЭ исправлена под схему из программы проверки.
Использован метод на основе измерения фазы: f=arcsin(X/Z)

Uladzimir
Сообщения: 8
Зарегистрирован: 10 окт 2013, 14:49

Re: Проверка ВЧ-заградителя

Сообщение Uladzimir » 25 окт 2016, 10:15

Спасибо!
Смутила простота схемы. В Ретом-ВЧм надо клубок проводов "напутать", а здесь два кабеля и все.