Затухание несогласованности

Возможности и характеристики устройств РЕТОМ-ВЧ.
Можно ли проверить/измерить ...? Подойдет ли ...?
Ответить
Виталий_qwe
Сообщения: 6
Зарегистрирован: 08 июн 2017, 20:33

Затухание несогласованности

Сообщение Виталий_qwe » 19 июл 2020, 13:04

Здравствуйте. Можно ли измерить затухание несогласованности? Учитывая, что в состав Ретом-ВЧ/64 входит диф.трансформатор, думаю, что да, но в описании нет никакой информации как это сделать. Плюс ВЧ-выход ретома несогласованный, а в литературе (библиотека электротехника по ВЧ трактам под авторством Шкарина) указывают, что при проверке нужен ВЧ-генератор с согласованным выходом.

Nikolaev
Сообщения: 46
Зарегистрирован: 30 июн 2011, 14:43

Re: Затухание несогласованности

Сообщение Nikolaev » 23 июл 2020, 15:57

Добрый день. По ссылке вы можете скачать РЭ на РЕТОМ-ВЧ/64, где со страницы 75 описывается проверка фильтра присоединения. Среди перечня предлагаемых проверок вы можете найти проверку затухания несогласованности. В качестве нормативных актов я бы посоветовал Вам, в первую очередь, руководствоваться стандартом ПАО "ФСК ЕЭС". РЕТОМ-ВЧ/64 рекомендациям, указанным в стандарте, соответствует.