Сообщение
Yurij_Smirnov » 01 июл 2011, 13:28
Здравствуйте!
В ручном режиме частота изменяется скачкообразно с заданным шагом, при этом шаг задается проверяющим, а следующее приращение по частоте происходит, когда проверяющий нажмет еще раз на кнопку изменения текущего значения частоты (обычно через время большее, чем время срабатывания реле). В программе проверки реле частоты задается скорость изменения частоты, и когда частота станет равной частоте срабатывания реле, выходной контакт реле замкнется через некоторое время (плюс, если есть, уставка по времени), а за это время частота продолжит изменяться. Лишь когда дискретный вход РЕТОМа зафиксирует срабатывание, тогда же зафиксируется и частота. Необходимо выставить малую скорость изменения частоты. Сама программа предназначена для проверки органов, реагирующих на скорость изменения частоты, а также АЧР, ЧАПВ.