Здравствуйте!
Я конечно понимаю, что оборудование 41-й серии уже морально устарело, но всё же задам свой вопрос касательно её.
Есть 41-й ретом, есть проблемы в эксплуатации. Заключаются они в том, что на данный момент не представляется возможным использовать секундомер и другие различные методы проверки из-за неисправности дискретных входных каналов. Все восемь каналов при подаче тока/напряжения начинают мигать "красный/зелёный" с определённой частотой, доступной для визуального восприятия человеком. При этом ни секундомер, ни другие различные способы контроля состояния сухого контакта использовать не удаётся. Кроме того эти манипуляции со стороны РЕТОМа ведут к 100% зависанию программы управления. Замечено, что подобный дефект возникает через 3-5 минут после включения. Иногда дефект проявляется позже. Иногда вообще не проявляется. К примеру прибор удачно прошёл поверку в РЦСМ в апреле месяце, хотя до этого уже были проблемы. Всё спонтанно. Зависимость от температуры окружающей среды предпологается, но не каждый раз подтверждается.
Не могли бы вы дать пояснение, с чем может быть связано такое поведение оборудования. Связано ли это с аппаратной ошибкой схемы управления самого ретома, его контроллера и т.д.?
Так же интересует вопрос, возможно ли решить эту проблему самостоятельно?