Сообщение
admin » 01 июл 2011, 12:16
Отвечает Зайцев Борис Сергеевич, заместитель директора НПП «Динамика» по инжинирингу:
1. В нормальной (симметричной) трехфазной системе достаточно измерить угол меду током и напряжением в одной фазе и по нему рассчитать косинус.
2. Если система не симметричная, например, сеть какого либо предприятия, то в начале необходимо измерить все параметры: напряжение в каждой фазе, ток в каждой фазе и углы между током и напряжением в каждой фазе и только потом рассчитать мощность активную и полную в каждой фазе. По
известным формулам рассчитать эти мощности для трехфазной системы, а также кпд (или косинус).
3. Если у вас не хватает данных – два ТТ и два ТН, то использование известных схем измерения активной и полной мощности будет работать только в симметричной системе, следовательно см. п.1.
4. В вашем случае, взяв за базис Uca, нужно измерить величину тока и угол в фазах (Ia и Ic). Произвести перерасчет этих углов относительно фазных напряжений (Ua и Uc). Если величины тока примерно одинаковые, то система симметричная, следовательно, и углы должны быть похожие. Если это так, то можно рассчитать косинус фи по любой фазе.