О Ретометре-М2

Вопросы, возникшие в процессе эксплуатации вольтамперфазометров РЕТОМЕТРа и РЕТОМЕТРа-М2
Ответить
vitalik
Сообщения: 5
Зарегистрирован: 27 янв 2014, 20:36

О Ретометре-М2

Сообщение vitalik » 27 янв 2014, 21:20

Здравствуйте! Почему Ретометр-М2 в однофазном режиме при замере фазного напряжения(0,4 кВ) выдаёт значение на 20-25 вольт больше, чем при замере того-же в трёхфазном? Подсоединение нулевых(чёрных) выводов к нулю ничего не меняет.

Аватара пользователя
admin
Администратор
Сообщения: 360
Зарегистрирован: 01 июл 2011, 09:31

Re: О Ретометре-М2

Сообщение admin » 28 янв 2014, 12:00

Здравствуйте! С Вами свяжется разработчик прибора для уточнения деталей. Дело в том, что это одно и тоже показание, только отображается в другом окне.

vitalik
Сообщения: 5
Зарегистрирован: 27 янв 2014, 20:36

Re: О Ретометре-М2

Сообщение vitalik » 28 янв 2014, 20:25

Добрый вечер! Здравствуйте! Звонок в 16.30 по нашему времени, похоже, был от Вас. Ответить ,к сожалению, не было возможности. Да! Показания, о которых я упоминаю, в окне для построения(снятия) векторной диаграммы. Величина напряжения, при построении векторной, в данном случае не особенно важна, главней направление векторов и углы между напряжениями и токами. При том, что в режиме замера напряжения и угла между двух фаз, показания величин напряжения Ретометром, совпадают со сравнительными показаниями других приборов. Токи и углы(градусы) так-же близки при сравнении с показаниями эл.счётчиком СЭТ-4ТМ.

Аватара пользователя
admin
Администратор
Сообщения: 360
Зарегистрирован: 01 июл 2011, 09:31

Re: О Ретометре-М2

Сообщение admin » 30 янв 2014, 09:45

Здравствуйте! Да, это звонил наш специалист.
Все таки не ясно: все ли работает как нужно?

vitalik
Сообщения: 5
Зарегистрирован: 27 янв 2014, 20:36

Re: О Ретометре-М2

Сообщение vitalik » 30 янв 2014, 15:11

В трёхфазном режиме, в окне данных для построения векторной, величина отображаемого напряжения ниже, чем в однофазном. К примеру: замеренное напряжение каждой фазы в однофазном режиме 225-230 В., а при переходе в трёхфазный - 205-210 вольт.

Аватара пользователя
admin
Администратор
Сообщения: 360
Зарегистрирован: 01 июл 2011, 09:31

Re: О Ретометре-М2

Сообщение admin » 31 янв 2014, 10:31

Сообщите, пожалуйста, номер прибора.

vitalik
Сообщения: 5
Зарегистрирован: 27 янв 2014, 20:36

Re: О Ретометре-М2

Сообщение vitalik » 03 фев 2014, 15:13

Здравствуйте! Зав. № 3467 Выпуск 12. 2011 г.