РЕТОМЕТР 3-х фазный режим

Вопросы, возникшие в процессе эксплуатации вольтамперфазометров РЕТОМЕТРа и РЕТОМЕТРа-М2
Ответить
karambozi
Сообщения: 1
Зарегистрирован: 03 сен 2011, 10:17

РЕТОМЕТР 3-х фазный режим

Сообщение karambozi » 04 апр 2012, 18:42

На предприятие были приобретены два "Ретометра-М2", один с новой партии, в трех фазном режиме измеряемы величины разные: величина напряжения и тока, угол между токовыми векторами смещен на 30 - 35 градусов. Что делать?

Аватара пользователя
admin
Администратор
Сообщения: 360
Зарегистрирован: 01 июл 2011, 09:31

Re: РЕТОМЕТР 3-х фазный режим

Сообщение admin » 05 апр 2012, 08:45

Здравствуйте, karambozi.
Пришлите, пожалуйста, номер Вашего телефона на электронную почту efremov@dynamics.com.ru. Вас проконсультирует специалист НПП "Динамика". Вероятно неверно выбран режим измерения.

gregorzh
Сообщения: 3
Зарегистрирован: 14 июл 2011, 02:15

Re: РЕТОМЕТР 3-х фазный режим

Сообщение gregorzh » 15 ноя 2012, 16:21

Здравствуйте. Как проверить чередование напряжения фаз в трехфазном режиме? Подключали двумя способами (звездой и треугольником) и каждый раз фаза "В" имеет отицательный угол, хотя в руководстве по эксплуатации векторная диаграмма показывает фазу "В" с положительным углом. Напряжение обратной последовательности при правильном чередовании имеет почти нулевую величину. Делали 12 замеров (6 звезда, 6 треугольник).Приведу пример при подключении звездой. Три замера ( U2=220 &= - 120 гр. U3= 120 гр. Uоб=1,5 (2,5; 0,7) и три замера U2=220В &= 120 гр. U3=220В &= -120 гр. Uоб=220 (220; 220). Почему U2 имеет отрицательное значение хотя в руководстве нарисованная векторная диаграмма показывает U2 с положительным углом?

Sergei
Сообщения: 1
Зарегистрирован: 15 ноя 2012, 00:06

Re: РЕТОМЕТР 3-х фазный режим

Сообщение Sergei » 16 ноя 2012, 00:43

здравствуйте! Сегодня пришлось поработать Ретометром по прямому назначению:
-снятие векторной
- проверкой чередование фаз.
- замер U на ТН
По напряжению проблем не возникло, всё понятно...
а по векторной, не удобно, (вернее не привычно, по аналогии с ВАФом), после проверки чередовании фаз нужно "перетыкивать" провода и оставлять U2- опорное на (А), а если оставить все (А В С) то естественно картинка меняется.... Может в новом РЕТОМЕТРе-М21 это изменено?...
- и по чередованию фаз, всё-же эта перемычка создаёт дополнительные провода...., так было удобно на ВАФе - подключил 3 фазы и Ток, вот вам и вращение и углы...
А в общем впечатление хорошее...,
да ещё, аккумуляторы нужно сделать в отдельном лючке, замена, не разбирая сам прибор .

Аватара пользователя
admin
Администратор
Сообщения: 360
Зарегистрирован: 01 июл 2011, 09:31

Re: РЕТОМЕТР 3-х фазный режим

Сообщение admin » 16 ноя 2012, 09:16

gregorzh писал(а):Здравствуйте. Как проверить чередование напряжения фаз в трехфазном режиме?
Здравствуйте, gregorzh!
Ставили ли Вы перемычку при проверке? Подобный вопрос уже задавался на форуме в другой теме viewtopic.php?f=7&t=295. Если вопрос не решится установкой перемычки, будем разбираться подробнее.

Аватара пользователя
admin
Администратор
Сообщения: 360
Зарегистрирован: 01 июл 2011, 09:31

Re: РЕТОМЕТР 3-х фазный режим

Сообщение admin » 16 ноя 2012, 09:47

Здравствуйте, Sergei!
Благодарим Вас за замечания и пожелания к нашему устройству. На данный момент вольтамперфазометр РЕТОМЕТР уже снят с производства (выпускался с 2005 до 2010 года), ему на замену пришел РЕТОМЕТР-М2. Что-то в нем уже было учтено из опыта эксплуатации РЕТОМЕТРа, а какие-то пожелания будут учтены при разработке новых приборов в будущем.
Sergei писал(а): ... а по векторной, не удобно, (вернее не привычно, по аналогии с ВАФом), после проверки чередовании фаз нужно "перетыкивать" провода и оставлять U2- опорное на (А), а если оставить все (А В С) то естественно картинка меняется.... Может в новом РЕТОМЕТРе-М21 это изменено?...
- и по чередованию фаз, всё-же эта перемычка создаёт дополнительные провода...., так было удобно на ВАФе - подключил 3 фазы и Ток, вот вам и вращение и углы...
Оба пункта уже учтены в новом РЕТОМЕТРе-М2. Теперь все измерения стали намного проще.
Sergei писал(а):...да ещё, аккумуляторы нужно сделать в отдельном лючке, замена, не разбирая сам прибор.
Пожелание будет передано разработчикам РЕТОМЕТРа.

gregorzh
Сообщения: 3
Зарегистрирован: 14 июл 2011, 02:15

Re: РЕТОМЕТР 3-х фазный режим

Сообщение gregorzh » 19 ноя 2012, 16:09

admin писал(а):
gregorzh писал(а):Здравствуйте. Как проверить чередование напряжения фаз в трехфазном режиме?
Здравствуйте, gregorzh!
Ставили ли Вы перемычку при проверке? Подобный вопрос уже задавался на форуме в другой теме viewtopic.php?f=7&t=295. Если вопрос не решится установкой перемычки, будем разбираться подробнее.
Здравстуйте. У нас новый РЕТОМЕТР М2. Мы не можем им определить правильное чередование. Нас сбивает с толку отрицательное значение фазы "В" хотя на рисунках в руководстве нарисована векторная диаграмма с положительным углом фазы "В".

Аватара пользователя
admin
Администратор
Сообщения: 360
Зарегистрирован: 01 июл 2011, 09:31

Re: РЕТОМЕТР 3-х фазный режим

Сообщение admin » 21 ноя 2012, 09:04

Здравствуйте, gregorzh!
Вопрос передан разработчикам прибора. Ответим в ближайшее время.

Аватара пользователя
admin
Администратор
Сообщения: 360
Зарегистрирован: 01 июл 2011, 09:31

Re: РЕТОМЕТР 3-х фазный режим

Сообщение admin » 26 ноя 2012, 16:50

В общей электротехнике, при построении векторных диаграмм, принято за базис использовать ток, который располагают на оси действительных чисел. Положение вектора напряжения определяет угол между напряжением и током, при этом положительный отсчет угла идет против часовой стрелки.
В релейной защите, для описания трехфазной системы, принято за базис использовать напряжение, фазное Ua или линейное Uab. Его вектор располагается вертикально, а все остальные вектора вычисляются относительно его, при этом положительный отсчет угла ведется по часовой стрелке, согласно направлению вращения вала генератора.
В первых модификациях прибора мы выбрали метод построения векторных диаграмм принятый в общей электротехнике, что оказалось не очень удобным для некоторых пользователей.
Для удобства работы с прибором мы применили систему отображения угла в диапазоне 0...180 градусов с установкой символов «L» и «C» в конце. Положительное направление, используемое для индуктивного запаздывания по фазе (L), идет по часовой стрелке. Символ «С» ставится при емкостном опережении, т.е. если угол отрицательный.
Есть возможность переписать прошивку. Для этого нужно прислать прибор в НПП "Динамика".

gregorzh
Сообщения: 3
Зарегистрирован: 14 июл 2011, 02:15

Re: РЕТОМЕТР 3-х фазный режим

Сообщение gregorzh » 03 дек 2012, 07:33

Благодарю за ответ.

Ответить