Здравствуйте, gregorzh!gregorzh писал(а):Здравствуйте. Как проверить чередование напряжения фаз в трехфазном режиме?
Оба пункта уже учтены в новом РЕТОМЕТРе-М2. Теперь все измерения стали намного проще.Sergei писал(а): ... а по векторной, не удобно, (вернее не привычно, по аналогии с ВАФом), после проверки чередовании фаз нужно "перетыкивать" провода и оставлять U2- опорное на (А), а если оставить все (А В С) то естественно картинка меняется.... Может в новом РЕТОМЕТРе-М21 это изменено?...
- и по чередованию фаз, всё-же эта перемычка создаёт дополнительные провода...., так было удобно на ВАФе - подключил 3 фазы и Ток, вот вам и вращение и углы...
Пожелание будет передано разработчикам РЕТОМЕТРа.Sergei писал(а):...да ещё, аккумуляторы нужно сделать в отдельном лючке, замена, не разбирая сам прибор.
Здравстуйте. У нас новый РЕТОМЕТР М2. Мы не можем им определить правильное чередование. Нас сбивает с толку отрицательное значение фазы "В" хотя на рисунках в руководстве нарисована векторная диаграмма с положительным углом фазы "В".admin писал(а):Здравствуйте, gregorzh!gregorzh писал(а):Здравствуйте. Как проверить чередование напряжения фаз в трехфазном режиме?
Ставили ли Вы перемычку при проверке? Подобный вопрос уже задавался на форуме в другой теме viewtopic.php?f=7&t=295. Если вопрос не решится установкой перемычки, будем разбираться подробнее.