Сообщение
admin » 01 июл 2011, 11:30
Проверка полярности обмоток трансформаторов при помощи Ретометра.
Для проверки полярности обмоток практически у любых трансформаторов напряжения, в том числе и силовых, можно воспользоваться внешним напряжением и функцией измерения фазы между двумя напряжениями – входным и выходным, угол близкий к нулю – это синфазные концы, а если около 180, то противофазные.
Для проверки полярности трансформаторов тока надо использовать измерения фазы между двумя каналами тока.
Встроенная в прибор функция проверки полярности использует встроенный источник (3В) и может проверить небольшие трансформаторы напряжения, мощностью не более 3-5кВА. Для этого к одной обмотке подсоединяют выход омметра, а к другой вход U1. В приборе выбирается функция полярность и задается режим проверки трансформаторов. Прибор, через выход омметра, подает импульсы постоянного напряжения на проверяемый трансформатор, а через вход U1 измеряет наведенное напряжение. В зависимости от полярности этого напряжения он выдает на экран значение Н – начало (совпадение) или К – конец (противофаза).