Есть такой прибор как Рет-МОМ.
Но есть минусы -тяжёлый, дорогой и ломается. Зачем он нужен, если Ф-4103 легче, дешевле во много раз.
Ещё куда не шло выпустить приставку-электронный регулятор тока, чтобы поддерживать ток при замере переходного\омички (не сырок=)). Заодно можно заварганить функционал как у РТ-2048. В плане проверки хар-к АВ весьма продуман и автоматизирован.
Про требование сетевиков про 10% тока от номинала знаю. ТОЛЬКО технически обоснуйте его. Можно померить переходное, а потом хоть час подержать выключатель под обтеканием тока. Херовый контакт нагреется. Можно копеечным пирометром померить.
Так, кстати,шэф-инженеры китайских сил. трансформаторов делают.

Аватара пользователя
admin
Администратор
Сообщения: 360
Зарегистрирован: 01 июл 2011, 09:31

Re: РЕТ-МОМ

Сообщение admin » 09 ноя 2015, 16:45

Здравствуйте!
Плёнка окисла и загрязнение места контакта являются причиной нелинейной характеристики зависимости сопротивления от протекающего тока. Многие микроометры при измерении выдают ток до 10 А, что даёт завышенные показания измеренного сопротивления. При измерении переходного сопротивления рекомендуется ток не менее 50 А (стандарт МЭК 56) или не менее 100 А (стандарт ANSI C37.09).
В паспортных данных некоторых зарубежных выключателей сила измерительного тока зачастую задана и может достигать 200 А. Чем больше ток, тем лучше прожигается оксидная пленка.
saifullin писал(а):...Можно померить переходное, а потом хоть час подержать выключатель под обтеканием тока. Херовый контакт нагреется. Можно копеечным пирометром померить.
Так, кстати,шэф-инженеры китайских сил. трансформаторов делают...
Если задача - определить плохой контакт или хороший, то зачем измерять сопротивление перед прогревом? Что этот параметр даст, если при работе, под нагревом сопротивление контакта другое?
РЕТ-МОМ был разработан почти 10 лет назад и удовлетворял всем представленным требованиям. О его недостатках мы знаем, но признательны за замечания и пожелания, которые создают базу для разработки нового устройства.

saifullin
Сообщения: 31
Зарегистрирован: 26 сен 2014, 13:48

Re: РЕТ-МОМ

Сообщение saifullin » 04 окт 2016, 20:19

И ,ещё забыл, не уж-то сложно было добавить soft start?
ПРи включении в сети вышибает 10А АВ. Симистор\реле- всё укладывается в 1,5..2уе.

Раньше да, ПНР хорошо оплачивался. Сейчас сетевики отдают объёмы через вторые руки. Содержать зоопарк приборов ЭТЛ при нынешних расценках не рентабельно. Не говоря уже про доставку на удалённые объекты. Посему я за универсальность.

Аватара пользователя
admin
Администратор
Сообщения: 360
Зарегистрирован: 01 июл 2011, 09:31

Re: РЕТ-МОМ

Сообщение admin » 13 окт 2016, 09:28

Здравствуйте!
Благодарим Вас за предложение. Вопрос передан разработчикам устройства; в ближайшее время подготовим ответ.

Аватара пользователя
admin
Администратор
Сообщения: 360
Зарегистрирован: 01 июл 2011, 09:31

Re: РЕТ-МОМ

Сообщение admin » 27 окт 2016, 10:37

Максимально потребляемая мощность прибора РЕТ-МОМ составляет 4000 ВА. Соответственно, ток потребления данного устройства составляет 18 А. Питание устройства РЕТ-МОМ необходимо осуществлять через автоматический выключатель с номинальным током 20 А и более. Питание через автоматический выключатель с номинальным током менее рекомендуемого значения неизбежно приведет к срабатыванию защиты.