Расчет коэффициента трансформации во внешнем ПО РЕТОМ-21 и РЕТОМ-25 будет реализован в этом году, а в прошивке прибора при следующем обновлении прошивки. Конкретной даты нет, но, скорее всего, не позднее середины 2018 года.eng1ne писал(а): ↑10 ноя 2017, 12:021. РЕТОМ 21. Прошивка. Просьба добавить пункт измерителя Кт (коэффициент трансформации) с возможностью выбора что с чем измерять.
Комплектация. Не хватает силовых перемычек 0,5...0,7 м 2 шт. с наконечниками для полноценного обтекания ТТ первичным током (т.н. "зетка"), на объекте приходится изгаляться подручными средствами. Кроме того, было бы очень полезно добавить в комплектацию силовые зажимы типа "крокодил" на ток 200...500 А 6 шт. (Картинку приложу, если получится. Приобрел себе аналогичные, очень удобно). В свое время пользовался струбцинами из комплекта РЕТ 3000, но и их всего две, да и в современных КРУ не везде есть возможность закрепиться на не изолированном участке шин, и шины могут идти пакетом по 2...3 на фазу. Наконечники типа "вилка" на кабелях желательно покрупнее. Кроме того, во вторичных цепях зачастую отсутствуют испытательные блоки, и подключаться приходится в клеммники типа Wago. В комплектации РЕТОМ 61 такие переходники были, насколько я помню. Не помешали бы и короткие провода с разъемами для организации цепей опертока с использованием реле К3.
РЕТ-МИКРО предназначен для работы только с устройствами типа РЕТОМ-21 (всех поколений). В случае с РЕТОМ-21 первого поколения необходима переделка на РЕТ-МИКРО под разъем "ласточкин хвост".
К сожалению, дальнейшее совершенствование РЕТОМЕТРа-М2 не предполагается, однако мы постараемся учесть многие из этих пожеланий при разработке нового вольтамперфазометра.eng1ne писал(а): ↑10 ноя 2017, 12:023. РЕТОМЕТР-М2. На мой взгляд, в трехфазном режиме экранчик перенасыщен информацией и текст довольно мелкий, что негативно сказывается на восприятии данных. Хотелось бы, например, иметь больше экранов (страниц): три тока, три напряжения и пр. Соответственно шрифт можно увеличить. Для прибора также было бы уместно внешнее управление (USB), где в приложении кроме настроек, в графическом виде представлять диаграммы векторов, формы сигналов и пр. с экспортом в популярные приложения. По комплектации, добавить штатную перемычку на нулевые выводы каналов напряжения. А также опциональные токовые клещи на больший ток.
Вопрос со струбцинами проработаем, было бы неплохо получить фотографию пакета шин. Уменьшить сечение штатных кабелей не представляется возможным без соответствующей потери в мощности и токе.
Жаль. Выбирал РЕТОМ-25 также и из расчета совместимости "приблуд" РЕТОМа-21.2. На сайте указано, что РЕТ-МИКРО может быть включен в комплект поставки... Для новой памятки адрес (электронный) есть в профиле.РЕТ-МИКРО предназначен для работы только с устройствами типа РЕТОМ-21 (всех поколений). В случае с РЕТОМ-21 первого поколения необходима переделка на РЕТ-МИКРО под разъем "ласточкин хвост".
Достаточно внятная методика измерения переходных сопротивлений описана в новой памятке. Если Вы сообщите адрес (в личном сообщении), то мы бы смогли отправить новую памятку по почте.
Тем более жаль, поскольку, нет возможности обновлять приборы часто.К сожалению, дальнейшее совершенствование РЕТОМЕТРа-М2 не предполагается
Это понятно. Я имел ввиду возможность заказать у Вас опциональные клещи для всего комплекса РЕТОМ в дополнение к РЕТ-ДТ.Клещи на больший ток с выходом по напряжению можно подключать к входам напряжения и работать в однофазном режиме.
К сожалению фото пакетов шин не сохранились. Электроустановка давно в работе. На словах могу сказать, что это КРУ MCset Schneider Electric (Калининград-газавтоматика), ошиновка 3х(100х8) на ток 3150А. А уменьшать сечение штатных кабелей я не предлагал. Вы сами пробовали поставить восемь штатных кабелей на четыре отверстия? Попробуйте.Вопрос со струбцинами проработаем, было бы неплохо получить фотографию пакета шин. Уменьшить сечение штатных кабелей не представляется возможным без соответствующей потери в мощности и токе.
Благодарим Вас за пожелание и за Ваши замечания. Ни в коем случае не в обиду — будем работать.
Мы пробовали. Кстати, регулярно находим подтверждения, что даже с двумя отверстиями 8 кабелей можно соединить со струбциной: https://youtu.be/xUnUxpM_QtI?t=7m58s
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 10 гостей