Вопросы, возникшие в процессе работы с устройствами РЕТОМ-11/21.
-
admin
- Администратор
- Сообщения: 360
- Зарегистрирован: 01 июл 2011, 09:31
Сообщение
admin » 12 окт 2020, 14:45
Здравствуйте!
Напряжение насыщения таких трансформаторов составляет примерно 50 В, поэтому для снятия ВАХ выбирают “Источник 3” и диапазон "0-50 В" или "0-250 В", если уровня напряжения будет недостаточно. Далее необходимо выбрать уровень тока при превышении которого программа завершит снятие ВАХ. Как правило выбирают 6 А или 7 А. Также в окне программы имеется настройка временного интервала фиксации точки и шага изменения напряжения в процентах. Данные настройки относятся к последней модификации РЕТОМ-21.3. Для более ранних модификаций прибора необходимо следовать подсказкам в программе. Не забываем снять остаточное намагничивания ТТ перед снятием ВАХ.
-
Алексей 189
- Сообщения: 1
- Зарегистрирован: 20 окт 2020, 11:21
Сообщение
Алексей 189 » 20 окт 2020, 11:34
День добрый! Подскажите в чем может быть причина: При снятии ВАХ на ТТ ТОЛ-НТЗ-10-01А 30/5 (новые), на обоих вторичных обмотках при подъеме тока выше 2 А начинает расти напряжение ,а ток остается прежним. Работа производится на источнике 3 в пределе 250В 8А, ранее такого не было. Думали неисправность в Ретоме-21, попробовали на ТТ другого типа с Ктт 200/5 все отлично.
-
admin
- Администратор
- Сообщения: 360
- Зарегистрирован: 01 июл 2011, 09:31
Сообщение
admin » 20 окт 2020, 12:12
Здравствуйте! С Вами свяжется наш технический специалист. Попробуем разобраться вместе.