Проверка направленности реле мощности под нагрузкой в комплекте ЭПЗ 1636

Вопросы, возникшие в процессе работы с устройствами РЕТОМ-51/61/71/61850.
Ответить
Игорь
Сообщения: 1
Зарегистрирован: 09 апр 2021, 14:35

Проверка направленности реле мощности под нагрузкой в комплекте ЭПЗ 1636

Сообщение Игорь » 09 апр 2021, 15:59

Ситуация следующая: у нас комплект ЭПЗ1636, ступени ТЗНП были все не направлены. По заданию ДЦ необходимо ввести направленность 4 ступени ТЗНП. Ранее использовалась методика описанная в книге Мусаэляна "Справочник по наладке вторичных цепей электростанций и подстанций" 2-е издание стр.123. При данной проверке испытательное напряжение на обмотку реле мощности подают от вводов Вн(К ) и U разомкнутого треугольника трансформаторов напряжения Uисп=3I0=100 В. Также производится манипуляция с токовыми цепями. Все это делаем когда линия в работе. Как проверить направленность реле мощности? Есть ли какая ни-будь более упрощенная методика проверки правильного подключения реле мощности с использованием Ретом 51? Если есть такая методика дайте пожалуйста ссылку. Заранее спасибо.

Аватара пользователя
admin
Администратор
Сообщения: 360
Зарегистрирован: 01 июл 2011, 09:31

Re: Проверка направленности реле мощности под нагрузкой в комплекте ЭПЗ 1636

Сообщение admin » 09 апр 2021, 17:35

Здравствуйте, Игорь!
Благодарим за интересный вопрос. Нам потребуется немного времени, чтобы разобраться и предложить методику.
upd
Новых утвержденных методик нет, но имеется возможность имитации аварийных состояний при подключении панели к прибору. У Вас, вероятно, РЕТОМ-51 старой модификации, т.е. не имеет выхода 3Uo. Тогда потребуется дополнительный блок РЕТ-ТН, для создания 3Uо. Пожалуйста, сообщите номер прибора, чтобы определиться с деталями проверки.