При переключении отпаек или балластных сопротивлений меняется выходное сопротивление и, как следствие, форма сигнала и, соответственно, меняется измеренное значение. В РЕТОМ-21 по умолчанию установлен способ измерения действующего значения сигнала по методу RMS (среднеквадратичный метод). Есть возможность выбрать и другие методы: средневыпрямленный, амплитудный и с фильтром по первой гармонике, которые обычно не используют, а напрасно.
В РД 153-34.0-35.301-2002 и ГОСТ 7746-2001 сказано: Напряжение следует измерять вольтметром, показания которого пропорциональны среднему значению напряжения, а шкала градуирована в действующих значениях синусоидальной кривой.
Умножение показаний вольтметра на коэффициент 1,11 в этом случае не требуется. Основная погрешность вольтметра должна быть не более ±1 %. Действующее значение тока намагничивания следует измерять амперметром (миллиамперметром) класса точности не ниже 1. При невозможности обеспечить удовлетворительную синусоидальность напряжения можно рекомендовать измерять ток амперметром, реагирующим на амплитуду тока. Характеристика же должна строиться в действующих значениях этих параметров. Получаемые характеристики не вполне будут соответствовать заводским типовым характеристикам намагничивания (полученными средневыпрямленным методом), но для проверки отсутствия замыкания витков они пригодны.
Применение для этих измерений средневыпрямленного метода дает лучший результат, так как нет зависимости от отпаек и нагрузок, и характеристика избавлена от наклона в зоне насыщения. Для получения действующего значения необходимо умножить измеренную величину на коэффициент формы (1.11). Хорошие результаты можно получить, если для тока использовать метод измерения амплитуды сигнала (коэффициент формы 0,707). В приборе необходимо выбрать и установить эти методы перед работой.
В первой версии нашей внешней программы мы не задавали методы измерения, это было ошибкой. В следующей версии мы изменили параметры только амперметра. Это немного улучшило форму характеристики, но не достаточно. Правда при этом она уже перестала совпадать со старой характеристикой, снятой ранее, по методу RMS.
Таким образом, при снятии ВАХ, мы рекомендуем использовать приборы со средневыпрямленным методом измерения (амперметр и вольтметр). Для более точного соответствия с заводскими параметрами желательно еще умножить измеренные значения на 1.11.
В ближайшее время мы опубликуем новую версию прошивки для РЕТОМ-21(25). В нее
добавим: средневыпрямленный метод, приведенный к действующему значению (1,11) и
амплитудный, приведённый к действующему (0,707), чтобы не считать вручную.
Кроме того, готовим новую версию внешнего ПО, где будет задан средневыпрямленный метод, уже по умолчанию.